PDA

View Full Version : 2015 Logiciel intégré dans Revit pour les calculs MEP



revit.spk689284
2015-09-16, 03:28 PM
Bonjour,
je travaille sur Revit 2015 pour toutes la partie MEP.

Je cherche des infos sur des logiciels intégré à Revit pour faire plusieurs type de calcul:

• Note de calcul Bilan thermique
• Note de calcul Pertes de charges aérauliques
• Note de calcul Pertes de charges hydrauliques
• Note de calcul Alimentation eau froide (EF) / eau chaude sanitaire (ECS)
• Note de calcul Evacuation eaux usées (EU) / eaux vannes (EV)
• Note de calcul Evacuation eaux pluviales (EP)
• Note de calcul Evacuation eaux usées grasse (EUG)
• Note de calcul Colonnes humides
• Note de calcul Colonnes sèches
• Note de calcul Désenfumage
• Note de calcul débit d’air
• Note de calcul batteries centrale de traitement d’air (CTA)
• Note de calcul acoustique
etc...

Pour le moment j'ai trouvé 3 logiciels:

FISA
STABICAD
MAGICAD

Mais je n'ai que des infos de commercial...

Je cherche plutôt des infos de personnes travaillant ou ayant testé ces produits ou encore pouvant me conseiller sur d'autres logiciels.
Toutes infos est le bienvenue.
Merci d'avance

waltermonloubou
2015-10-02, 08:36 AM
Salut

va demander ici : www.arobim.fr ou encore là : www.hexabim.com
Ce sont des communautés de personnes expertes dans le domaine du BIM :)

Benoit D
2015-10-02, 09:48 AM
Walter, c'est déjà fait !
Il a posé la question sur les trois plateformes à 1 ou deux jours d’intervalle !

waltermonloubou
2015-10-02, 10:49 AM
arf, je suis passé au travers sur ce coup, autant pour moi ;)

ASTERIXII2
2015-11-22, 07:50 AM
Bonjour,
Tu veux beaucoup de chose....

• Note de calcul Bilan thermique -> Revit le fait mais pas correctement --> voir vers CLIMAWIN
• Note de calcul Pertes de charges aérauliques --> Possible dans REVIT
• Note de calcul Pertes de charges hydrauliques --> Possible dans REVIT
• Note de calcul Alimentation eau froide (EF) / eau chaude sanitaire (ECS) --> Je l'ai fait avec FISA, sa marche. Il faut être rigoureux dans le dessin avec REVIT
• Note de calcul Evacuation eaux usées (EU) / eaux vannes (EV)--> Ne se fait pas. Attention au DTU avec les SOFT étranger
• Note de calcul Evacuation eaux pluviales (EP)--> Ne se fait pas. Attention au DTU avec les SOFT étranger
• Note de calcul Evacuation eaux usées grasse (EUG)--> Ne se fait pas. Attention au DTU avec les SOFT étranger
• Note de calcul Colonnes humides--> ??
• Note de calcul Colonnes sèches--> ??
• Note de calcul Désenfumage--> Utilise REVIT avec des vitesses MAXI
• Note de calcul débit d’air---> ???
• Note de calcul batteries centrale de traitement d’air (CTA)---> ??
• Note de calcul acoustique---> ??

Tu veux faire beaucoup de chose avec REVIT, mais il faut bien le connaitre avant de vouloir tout calculer avec

Jean-Michel
2017-01-03, 10:04 AM
• Note de calcul Bilan thermique ===> FISA Visual TTH2014
• Note de calcul Pertes de charges aérauliques===> FISA FisaDUCT
• Note de calcul Pertes de charges hydrauliques===> FISA TTH-EAU
• Note de calcul Alimentation eau froide (EF) / eau chaude sanitaire (ECS) ===> FISA SANIWIN
• Note de calcul Evacuation eaux usées (EU) / eaux vannes (EV)
• Note de calcul Evacuation eaux pluviales (EP)
• Note de calcul Evacuation eaux usées grasse (EUG)
• Note de calcul Colonnes humides===> FISA TTH EAU
• Note de calcul Colonnes sèches
• Note de calcul Désenfumage
• Note de calcul débit d’air===> FISA FisaDUCT
• Note de calcul batteries centrale de traitement d’air (CTA)
• Note de calcul acoustique
etc...


Je cherche plutôt des infos de personnes travaillant ou ayant testé ces produits ou encore pouvant me conseiller sur d'autres logiciels.


Pour que les logiciels fonctionne bien il faut que la maquette soit respectable. J'ai eu des mésaventures avec les quelques tests que j'ai effectué sur des fichiers Revit provenant de l'extérieur :
Pour visual TTH; Des erreurs dans le fichiers Revit par exemple des fenêtres n'apparaissent pas dans le calcul (mauvais rangement de classe pour les éléments fenêtres), certaines cloisons (7 cm) qui sont configurée comme structurelle etc...
Les linéiques ne sont pas comptabilisés.

Pour le moment nous sommes encore à faire des tests de fiabilité avec la connexion avec les logiciels