Results 1 to 6 of 6

Thread: problème de surface de pièce

  1. #1
    I could stop if I wanted to
    Join Date
    2007-10
    Posts
    272
    Login to Give a bone
    0

    Default problème de surface de pièce

    Voila j'ai une pièce avec une sous pente. Le point le plus bas de ma sous-pente est à +42cm du niveau du plancher. Ma pièce jusqu'à mes 1.80 se fait bien , mais me surface de sous-pente ne se calcule pas jusque au bout. Elle s'interrompe à environs 1.20. Existe -il un paramètre fixant la distance minimale pour le calcul des surface

  2. #2
    Administrateur gravelin's Avatar
    Join Date
    2004-06
    Location
    Besançon - France
    Posts
    3,835
    Login to Give a bone
    0

    Default Re: problème de surface de pièce

    comment as-tu géré la limitation de la pièce ?

  3. #3
    I could stop if I wanted to
    Join Date
    2007-10
    Posts
    272
    Login to Give a bone
    0

    Default Re: problème de surface de pièce

    il n'y a que des murs avec "Limitation de pièce" coché.

  4. #4
    Administrateur gravelin's Avatar
    Join Date
    2004-06
    Location
    Besançon - France
    Posts
    3,835
    Login to Give a bone
    0

    Default Re: problème de surface de pièce

    Donc : si je comprends bien, tu as limité le calcul de la surfaces des pièces à la partie de la pièce ayant une hauteur de plus de 1.80 dans les paramètres de ton niveau. Ok cela fonctionne.
    Mais cela signifie que la limite de la pièce est calculée à une hauteur de 1.80 au lieu d'être au ras du niveau.
    Mais tu souhaites, sur le même plan créer une autre pièce dans la sous-pente dont la hauteur est inférieure à 1.80.
    c'est bien cela ?

    Cela ne me parait pas possible sur la même vue en utilisant les pièces. (sauf à placer manuellement des délimitations de pièces à l'applomb des 1.80)

  5. #5
    I could stop if I wanted to
    Join Date
    2007-10
    Posts
    272
    Login to Give a bone
    0

    Default Re: problème de surface de pièce

    C'est cela, comment re paramétré cette hauteur de 1.8 pour qu'elle soit au raz du sol afin de calculer ma surface en sous pente, pour les 1.80 je mettrais une ligne de séparation de surface.

  6. #6
    Administrateur gravelin's Avatar
    Join Date
    2004-06
    Location
    Besançon - France
    Posts
    3,835
    Login to Give a bone
    0

    Default Re: problème de surface de pièce

    tu te places dans une élévation, tu sélectionnes le niveau de tes combles et dans ses propriétés de type (pense à dupliquer), tu pourras changer la hauteur de calcul.
    Attached Images Attached Images

Similar Threads

  1. Probleme nomencalture pièce Revit2009
    By arnaud g in forum Revit Architecture - General
    Replies: 0
    Last Post: 2012-03-13, 01:24 PM
  2. Surface nette, surface brute des murs d'une pièce à peindre
    By ph.herrmann in forum Revit Architecture - General
    Replies: 1
    Last Post: 2010-01-06, 06:56 PM
  3. Plan de surface, pièce et etiquettes?
    By daviduck in forum Revit Architecture - General
    Replies: 4
    Last Post: 2009-10-26, 08:19 AM
  4. Plans de Sols et Plafonds colorés : Pièce ou Surface ?
    By Do.Payelleville in forum Revit Architecture - General
    Replies: 1
    Last Post: 2008-09-19, 01:44 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •