Здравствуйте!
Возник вопрос по методике расчёта теплопотерь в Revit.
Как известно, сопротивление теплопередаче Rо = Rв+R+Rн [м2*K/Вт], где:
Rв - сопротивление тепловосприятию (внутренняя поверхность ограждения)
Rн - сопротивление теплоотдаче (наружная поверхность ограждения)
R - термическое сопротивление ограждения
Отсюда вычисляется коэффициент теплопередачи (назову его как в Revit буквой "U"), т.е. U=1/Rо.
Так вот, похоже, что Revit просто не учитывает значения Rв+Rн, а считает теплопотери (расчет теплопоступлений еще не проверял) только опираясь на значение термического сопротивления ограждения, т.е. R.
Для примера, стена, состоящая из бетона, 200 мм толщиной, коэффициент теплопроводности K=1.04 [Вт/м2*K] (значение 1.04 взято для примера, хотя именно оно указано в термических свойствах материала по умолчанию для бетона):
Создаём стену в Revit 2013 с этими характеристиками и получаем:
Термическое сопротивление (R) = 0.1923 [м2*K/Вт]
Коэффициент теплопередачи (U) = 5.200 [Вт/м2*K] (вычисляется как 1/R)
Вот скрин того, что получилось:
бетон.jpg
Вроде пока всё верно...
Теперь, для проверки расчётов создаю помещение размерами 10 на 10 метров, пол, крыша. Стены беру из бетона 200 мм, которую только что создал. Внутренняя температура 5 град. Наружная температура -19.
Делаю анализ холодовых и тепловых нагрузок и на выходе получаю вот это:
расчет1.jpg
Естественно, предполагаю, что все ОК. Но первая же проверка в любой другой программе или расчёт в Excel покажет, что Revit не учитывает значения Rв и Rн.
Теперь покажу результаты расчетов в программе, которой пользовался долгое время. Вот опять скрин, на котором показан состав стены и значения коэффициентов Rв и Rн. Их значения иногда бывают другими, здесь указаны средние:
Бетон2.jpg
Здесь видно, что значение коэффициента теплопередачи K (или (U) в Revit) в итоге равен 2.96 [Вт/м2*K], что на порядок ниже, чем в Revit. Происходит это из-за правильного учета значений коэффициентов Rв и Rн. Если их убрать по нулям, то получим следующий результат:
Бетон3.jpg
Что соответствует значению коэффициента, который получился в Revit, что еще раз доказывает, что учета этих коэффициентов Rв и Rн в Revit почему-то нет. Где их задавать я так и не нашел...
Если задать в этой программе аналогичное помещение, которое уже рассчитали в Revit, то получим следующие значения:
расчет2.jpg
Из этого видно, что разница в расчетах существенная.
Какие могут быть варианты решения данной проблемы? Есть ли в Revit возможность указывать эти коэффициенты в настройках? Верно ли я описал проблему и существует ли она вообще?
С уважением.