Bonjour

J'aimerais savoir comment obtenir un retour d'isolation d'épaisseur différent à la jonction des murs / portes que la couche isolante du mur.

Concrètement, je cherche à obtenir une isolation de 18 cm pour les murs mais un retour de 10 cm aux ouvertures.

Est-ce que je fois changer des paramètres dans les familles de murs ou des fenêtres / portes ?

Merci de votre aide

apetitde
2013-10-23, 06:59 AM
Moi je glisserais ça dans les familles de fenêtres-portes, avec une famille imbriquée, par exemple un composant de détail (sauf si tu as besoin de voir cet élément ailleurs qu'en plan)
Un paramètre d'épaisseur du mur, un pour l'épaisseur d'isolant, un pour la largeur de la porte et hop!
Ensuite tu l'imbriques dans ta porte avec un paramètre éventuel de visibilité.
Si besoin d'un coup de main, je suis là.

ogr582080
2013-10-23, 09:24 AM
Autre solution, utiliser 2 couches d'isolation (10+8) et ne retourner que la couche de 10cm ;)

Papy

apetitde
2013-10-23, 12:37 PM
C'est pas bête ça... Je note cette idée maline

cece75f
2013-10-25, 03:23 PM
les deux isolations c'est une solution...que je ne trouve pas très BIM...
je préfère nettement le fait d'intégrer un élément d'embrasure (2d ou 3d c'est pas plus compliquer et encore mieux) à la fenêtre.

les avantages lors de relevés de matériaux sont évidents...
si tu as une fenêtre je veux bien te rajouter ces éléments

bonne journée