PDA

View Full Version : 2014 Jonction Toits-Dalles



beepbeep33
2014-04-15, 12:40 PM
Bonjour,
Première utilisation des "toits" et je me heurte à un problème de liaisons : Certaines faces des toits définis par l'architecte viennent impacter les niveaux inférieurs. Pour ce qui est des voiles et des poteaux, pas de soucis j'ai attaché les éléments sous le toit et tout va (presque) bien. Par contre, lorsqu'une des pentes vient couper une dalle inférieure, je ne trouve pas de commande permettant de faire le même principe que pour les éléments verticaux : impossible de limiter la dalle à "l'intérieur" du toit.
Je n'ai rien trouvé en cherchant dans le forum .... quelqu'un peu me débloquer ??? :)
Merci d'avance.95419

dhurtubise
2014-04-15, 02:05 PM
Pour le plancher il falloir modifier le sketch de celui-ci pour l'ajuster a la dalle.

beepbeep33
2014-04-22, 07:54 AM
Ok, merci pour la réponse ! :)