PDA

View Full Version : 2017 Hachures isolation 1/50



Julan30
2017-08-04, 11:17 AM
Bonjour,

J'ai un problème extrêmement stupide (oui oui...): Je suis en phase d'exécution (donc 1/50) et j'ai placé mon isolation périphérique autour de mon bâtiment. Après, j'ai modifié le sens des hachures de l'isol selon leur emplacement (vertical ou horizontal, pour qu'on sache ce que c'est), sauf qu'en coupe, pour plusieurs hachures c'est l'inverse! Donc je me retrouve avec des hachures qui devraient être verticales sur plan et horizontales sur la coupe, et vice versa...

Comment faire?

Pour la première image, il s'agit de l'isolation en plan en haut (hachures verticales), sur la deuxième la partie dans le nuage (on ne voit pas la hachure verticale).

105513

105514

philippe.drouant
2017-08-05, 01:00 PM
Bonjour,

Dans la boite de dialogue de création/modification du motif de remplissage tu peux choisir l'orientation, dans ton cas tu dois sélectionner 'Aligner sur l'élément' et ça devrait le faire ...

105522

Julan30
2017-08-07, 12:15 PM
Bonjour,

Alors oui ça fonctionne!

Merci beaucoup ;)