PDA

View Full Version : Fenêtres dans murs de 600mm



minard.archi
2007-03-23, 12:26 PM
Bonjour,

je suis nouvelle arrivante du REVIT et déjà dans l'eau du bain... j'ai un projet de rénovation avec des murs de 60 cm, je n'arrive pas à mettre des fenêtres ; cela semble bloquer au niveau de l'épaisseurs des murs car avec des murs de 20 cm il n'y a pas de problème.

Comment dois-je faire ? (bien sûr c'est pour un projet urgent...)


Merci pour votre aide.

franco.lefebvre
2007-03-23, 04:55 PM
Bonjour,

je suis nouvelle arrivante du REVIT et déjà dans l'eau du bain... j'ai un projet de rénovation avec des murs de 60 cm, je n'arrive pas à mettre des fenêtres ; cela semble bloquer au niveau de l'épaisseurs des murs car avec des murs de 20 cm il n'y a pas de problème.

Comment dois-je faire ? (bien sûr c'est pour un projet urgent...)


Merci pour votre aide.

bonjour,

Si c'est urgent il doit y avoir quelques familles dans la bibliothèque qui passe.

Si non il va falloir dupliqué et modifié la famille d'appui imbriqué ou recréer une fenêtre

L'appui est trop contraints (angles, cotes), il ne peu s'étendre sufisament pour dépassé d'un mur épai

@+

philippe.drouant
2007-03-23, 04:56 PM
Bonjour,

C'est un problème des familles de fenêtres lié à l'appui.
Dis moi quelles sont les fenêtres dont tu aurais besoin et je te propose de t'envoyer une version corrigée. Bien entendu ce sera corrigé dans la version suivante...

Olivier Malcurat
2007-03-23, 05:07 PM
Bonjour,

Tout d'abord, excuse ma première remarque, mais il me semble que ton message est dans le mauvais forum, puisqu'ici, on ne devrait pas poser des questions, mais plutôt donner des trucs et astuces. C'est sans doute ton 1er post, donc maintenant tu sauras.

Modérateur : Tu as tout à fait raison, c'est pourquoi j'ai déplacé ce sujet.

J'en arrive à ta question. Pour comprendrela résolution, tu dois savoir un peu de débrouiller dans l'éditeur de familles.

Tout d'abord, je pense que la fenêtre qui te pose problème appartient à une famille de la bibiothèque standard de Revit. J'ai déjà pu remarquer ce problème. Il vient me semble-t-il des appuis de fenêtres en béton, et plus particulièrement, de la pente qu'il forme pour rejeter l'eau vers l'extérieur.

Attention, je pense que ce problème survient même si tu utilises l'appui alu au lieu de l'appui béton, parce que de toute façon Revit construit les deux mais n'en affiche qu'un seul(selon ton choix).

L'angle de la pente est fixé à 6° par rapport à l'horizontale, l'épaisseur de l'appui est fixé à je ne sais plus quelle valeur, et comme la profondeur de l'appui se règle sur l'épaisseur du mur support, à un moment donné en augmentant cette épaisseur du mur, l'épaisseur du bout de l'appui devient nulle (0) voire négative, ce que ne permet pas Revit, et ce qui cause un message d'erreur.

Pour remédier à cela:

1. il faut éditer la fenêtre en question, puis lorsqu'on l'édite, éditer l'appui de fenêtre (composant imbriqué).

2. Tu verras alors la pente de 6° qui est une cote verrouillée; tu dévérouilles, sélectionne la ligne de référence attachée à cette cote angulaire, entre une nouvelle valeur par exemple 4°

3. ensuite, tu enregistres à rebours avec la fonction charger dans les projets (d'abord la fenêtre ensuite le projet).

Voilà, tu peux maintenant mettre ton mur à 60 cm d'épaisseur.