PDA

View Full Version : Visibilité chauffe eau en plan



JYM-SXM
2008-04-29, 01:45 PM
Bonjours a tous,

je suis en train de preparer un plan d'electricité et de plomberie pour un DCE.
J'ai utilisé le chauffe eau de la bibliotheque en lui donnant les dimenssions d'un chauffe eau 50L placé à 1,5m au dessus d'un Chiotte...
Jusqu'ici tous vas bien.
Mon probleme est que je ne vois plus mon chauffe eau en plan quand le le place a cette altitude du sol, il n'est visible qu'en dessous du plan de coupe. Comment rendre le chauffe eau visible tout en etant placé au dessus du plan de coupe?

Benoit D
2008-04-29, 02:55 PM
Comment rendre le chauffe eau visible tout en etant placé au dessus du plan de coupe?

Il faut que tu rajoute une ligne de référence dans une des élévations de ta famille qui dépasse vers le bas pour que le plan de coupe coupe cette ligne.
Comme ça ton chauffe eau sera vu en plan...


Ou sinon pour faire compliqué tu peux t'amuser à mettre des zone de plan de coupe un peu partout dans ton projet de façon à voir tes chauffe eau... lol !!!!

JYM-SXM
2008-04-29, 05:33 PM
Merci Benoit, je vais essayer la version simple de ce pas ;)