База СЦБ
Приветствую всех!
Экспериментально, среди проектировщиков в области "Сигнализации Централизации и Блокировки на железнодорожном транспорте" было принято решение опробовать и обкатать AutoCAD Electrical.
Т.к. стандарты идущие в комплекте не подходят нам - делаем свой собственный. Почти все чертежи представляют собой большое количество реле и контактов, которых естественно тоже нет в базе. Поэтому работа началась именно с них. Ну и как обычно столкнулись с рядом сложностей.
Очень много проблем с терминологией, потому как она у нас не такая как принята в AE. Ну да и ладно с ней...
1. Создали свой файл со стандартными УГО "СЦБ.DAT" и иконки к ним.
2. Решили пока на стадии эксперимента в существующую базу добавить информацию о производителе.
3. Создали описание обмотки реле в таблице CR
4. Создали описание контактов реле в таблице _PINLIST_KAM_ETZ
А теперь сложности:
При установке реле выводы не проставляются автоматом. Такое очучение что таблицу не видит.
Может кто подскажет "начинающим"?:)
Вопросов потом будет еще больше... это первые шаги только
На заре еще вопрос о применении динамических блоков... и изменение атрибутов средствами динамических блоков.
-
Re: База СЦБ
Вопрос сам както решился вчера...
Проблема была в том, что столбец MANUFACTURER мы написали на русском. По экспериментам выяснилось что должно быть название только на латинице без прочерков и пробелов.
Базу мы перенесли в корень диска С в отдельную папку. Ну и там будут все примочки.
Остался открытым вопрос по дин блокам. Не очень понятно почему блоки электрикала (например реле) при добовлении динамики не работает отражение атрибутов. Они остаются на месте
-
Re: База СЦБ
День добрый, второй вопрос если честно не понял. А по первому, проблем в отображении реле и контактов никаких нет. Да поддержки ГОСТ нет, но есть IEC, который у нас широко используется как МЭК. Основная чать символов схожи с нашими стандартами, но а что не устраивает, можно либо подредактировать, либо создать заново. С базами я вопрос с вами уже обсуждал, производитель и код заказа должны быть на латиннице, так как являются ключевыми полями. А вот по поводу прочерков и пробелов, думаю особых ограничений нет, пример тому - MERLIN GERIN. Просто думаю надо принять какие-то условности, не на все "хочу" САПР может сказать "могу".
-
Re: База СЦБ
Всем, привет. На последнем обучении специально протестировал с участниками обучения создание базы с занесением в графу производителей на русском языке, все данные связались, Проверено. Важно не допустить ошибки в названии производителя и в заказном номере в обоих базах default_cat.mdb и footprint_lookup.mdb. Во второй базе производитель заводиться как отдельная таблица. Соответственно если вы перемещаете эти базы, то должны прописать к ним пути.