все данные к вопросу на картинках.
Вопрос: Как сделать,чтобы в спецификации отображалось площадь отделки?
(с вычетом толщины стен,в данном случае- это 100мм с каждой сторны).
2.34*2.5=5.85
5.85-1.89=3.96 (площадь отделки)
Спасибо
|
все данные к вопросу на картинках.
Вопрос: Как сделать,чтобы в спецификации отображалось площадь отделки?
(с вычетом толщины стен,в данном случае- это 100мм с каждой сторны).
2.34*2.5=5.85
5.85-1.89=3.96 (площадь отделки)
Спасибо
Привет! А в итоге что должно получиться!?
Ведомость отделки помещений?
Здарвствуйте Barissoff. Дело в том что Ревит счетает полностью площадь стены ахb, если придставить стену допустим в середину комнаты толщиной 500 мм то площадь отделки изменится, но ревит это проигнорирует. Я учусь работать в ревите. так что не судите строго. Я перехожу с автокада архитектура на ревит архитектура. но в каждой из этих программ что то не хвататет. вот хочу пока этот пример решить. Спасибо за ответ. я ваш урок про отметки по госту уже освоил. Про ТЭП пока времени нет. Если в уроке про ТЭП решает этот вопрос то тему можно больше не обсуждать.
привет всем. прочитав урок от Борисова про ТЭП, я понял,ч то этот метод, как там было и написоно ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ. т.е все равно нужно редактировать вручную. Из этого следует, что ревит счетает, но не точно, а значит в спецификациях он (ревит) не нужен. Про автокад архитеутрура, я вобще молчу, так как этот продукт не тянет до ревита. Значит пока еще нет продукта с полной автоматической подсчета спецификаций. Если я не прав, пожалуйста привидите пример, может я что то упустил. Всем спасибо.
Last edited by t8282; 2010-06-27 at 10:09 AM.