    Bonjour à tous,

    Enfin fini la modélisation de mon énorme bâtiment, MAIS....
    Maintenant que je dois transférer ce dernier dans Ecotect j'ai plein d'avertissements

    J'ai joint une photo de mon soucis!
    Pourtant j'ai bien délimité toutes les pièces à chaque étage! Que puis je faire?!

    Merci bien!
    Attached Images Attached Images

  2. #2
    Login to Give a bone
    0

    Default Re: HELP!!! :)

    C'est bon, j'ai trouvé toute seule comme une grande

    Bonne nuit!

  3. #3
    Administrateur gravelin's Avatar
    Join Date
    2004-06
    Location
    Besançon - France
    Posts
    3,835
    Login to Give a bone
    0

    Default Re: HELP!!! :)

    Manifestement un problème de délimitation des pièces.
    Pour que le modèle analytique fonctionne correctement, il faut que toutes les faces d' une pièce soient en contact avec un élément limitateur : Murs, sol, plafond, toit pour que le calculateur puisse leur affecter un des valeurs définies dans les paramètres du bâtiment.