Results 1 to 8 of 8

Thread: Revit 2013 неверные тепловые расчёты?

  1. #1
    Member
    Join Date
    2011-05
    Posts
    10
    Login to Give a bone
    0

    Default Revit 2013 неверные тепловые расчёты?

    Здравствуйте!
    Возник вопрос по методике расчёта теплопотерь в Revit.
    Как известно, сопротивление теплопередаче Rо = Rв+R+Rн [м2*K/Вт], где:
    Rв - сопротивление тепловосприятию (внутренняя поверхность ограждения)
    Rн - сопротивление теплоотдаче (наружная поверхность ограждения)
    R - термическое сопротивление ограждения
    Отсюда вычисляется коэффициент теплопередачи (назову его как в Revit буквой "U"), т.е. U=1/Rо.
    Так вот, похоже, что Revit просто не учитывает значения Rв+Rн, а считает теплопотери (расчет теплопоступлений еще не проверял) только опираясь на значение термического сопротивления ограждения, т.е. R.
    Для примера, стена, состоящая из бетона, 200 мм толщиной, коэффициент теплопроводности K=1.04 [Вт/м2*K] (значение 1.04 взято для примера, хотя именно оно указано в термических свойствах материала по умолчанию для бетона):
    Создаём стену в Revit 2013 с этими характеристиками и получаем:
    Термическое сопротивление (R) = 0.1923 [м2*K/Вт]
    Коэффициент теплопередачи (U) = 5.200 [Вт/м2*K] (вычисляется как 1/R)
    Вот скрин того, что получилось:
    бетон.jpg
    Вроде пока всё верно...
    Теперь, для проверки расчётов создаю помещение размерами 10 на 10 метров, пол, крыша. Стены беру из бетона 200 мм, которую только что создал. Внутренняя температура 5 град. Наружная температура -19.
    Делаю анализ холодовых и тепловых нагрузок и на выходе получаю вот это:
    расчет1.jpg
    Естественно, предполагаю, что все ОК. Но первая же проверка в любой другой программе или расчёт в Excel покажет, что Revit не учитывает значения Rв и Rн.
    Теперь покажу результаты расчетов в программе, которой пользовался долгое время. Вот опять скрин, на котором показан состав стены и значения коэффициентов Rв и Rн. Их значения иногда бывают другими, здесь указаны средние:
    Бетон2.jpg
    Здесь видно, что значение коэффициента теплопередачи K (или (U) в Revit) в итоге равен 2.96 [Вт/м2*K], что на порядок ниже, чем в Revit. Происходит это из-за правильного учета значений коэффициентов Rв и Rн. Если их убрать по нулям, то получим следующий результат:
    Бетон3.jpg
    Что соответствует значению коэффициента, который получился в Revit, что еще раз доказывает, что учета этих коэффициентов Rв и Rн в Revit почему-то нет. Где их задавать я так и не нашел...
    Если задать в этой программе аналогичное помещение, которое уже рассчитали в Revit, то получим следующие значения:
    расчет2.jpg
    Из этого видно, что разница в расчетах существенная.
    Какие могут быть варианты решения данной проблемы? Есть ли в Revit возможность указывать эти коэффициенты в настройках? Верно ли я описал проблему и существует ли она вообще?
    С уважением.
    Last edited by MByte; 2012-07-25 at 05:51 PM.

  2. #2
    Woo! Hoo! my 1st post
    Join Date
    2012-09
    Posts
    1
    Login to Give a bone
    0

    Default Re: Revit 2013 неверные тепловые расчёты?

    Значение Rb и Rn - это давно придуманные теплотехниками СССР величины. То что ревит их не считает еще не так страшно. В США могут быть совсем другие надбавки и коэффициенты, учитывающие коэффициент отдачи ( вроде так). Из вашего сообщения я не поняла какая вообще разница между подсчетами вручную и ревит? Так же если интересно - так же анализ подсчета теплопотерь в ревит http://revit-mep-plohoy.blogspot.com...g-post_10.html

  3. #3
    Member
    Join Date
    2011-05
    Posts
    10
    Login to Give a bone
    0

    Default Re: Revit 2013 неверные тепловые расчёты?

    Тк кто-нибудь задавался этой проблемой или нет?

  4. #4
    Member
    Join Date
    2011-05
    Posts
    10
    Login to Give a bone
    0

    Default Re: Revit 2013 неверные тепловые расчёты?

    Ситуация всё еще остаётся неразрешенной и с выходами обновлений не меняется.

  5. #5
    Member
    Join Date
    2013-01
    Posts
    3
    Login to Give a bone
    0

    Default Re: Revit 2013 неверные тепловые расчёты?

    Здравствуйте!!
    Не могли бы Вы скинуть программу которой вы пользуетесь, и подсказать пару видео уроков по этой теме..!

  6. #6
    Member
    Join Date
    2013-01
    Posts
    3
    Login to Give a bone
    0

    Default Re: Revit 2013 неверные тепловые расчёты?

    Здравствуйте!!
    Не могли бы Вы прислать эту программу... и пару видео уроков по анализу из Revita

  7. #7
    Member
    Join Date
    2013-01
    Posts
    3
    Login to Give a bone
    0

    Default Re: Revit 2013 неверные тепловые расчёты?

    Quote Originally Posted by MookyJazza View Post
    Тк кто-нибудь задавался этой проблемой или нет?
    Здравствуйте!!
    Не могли бы Вы скинуть мне Вашу программку.. или хотя бы названия напишите...

  8. #8
    Member
    Join Date
    2011-05
    Posts
    10
    Login to Give a bone
    0

    Default Re: Revit 2013 неверные тепловые расчёты?

    Похоже, что проблема есть до сих пор.

Similar Threads

  1. Exportar Revit 2012-2013 a 3ds Max Design 2013...
    By magdagarciavinuesa in forum Revit Architecture - General
    Replies: 2
    Last Post: 2015-02-04, 10:34 PM
  2. 2013 Objects From Revit MEP 2013 Missing in Navis Manage 2013
    By MetalliCAD in forum NavisWorks - General
    Replies: 5
    Last Post: 2013-03-05, 08:52 PM
  3. Revit 2013 Detail Views Showing up in Navisworks 2013
    By tfullerpipes in forum NavisWorks - General
    Replies: 3
    Last Post: 2013-01-30, 07:37 AM
  4. 2013 Revit 2013 to navisworks Manage 2013
    By markclarenzze in forum NavisWorks - General
    Replies: 9
    Last Post: 2013-01-14, 10:02 AM
  5. RMEP: расчеты по СНиП???
    By melechov in forum Revit - Platform
    Replies: 0
    Last Post: 2010-04-16, 12:42 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •