Скажите, каким образом задаётся точка привязки PLC модуля к чертежу и можно ли вывести несколько модулей одновременно!?
Среда AutoCAD Electrical 2006
|
|
|
Скажите, каким образом задаётся точка привязки PLC модуля к чертежу и можно ли вывести несколько модулей одновременно!?
Среда AutoCAD Electrical 2006
Помнится, в версии 2006 для добавления нового модуля PLC нужно было сначала добавить его в библиотеку, для чего отредактировать файл библиотеки. Точка вставки определялась автоматически при вставке. В более поздних версиях (2007, 2008, 2009) есть полноценный редактор баз данных PLC, и точка вставки определяется при добавлении модуля. Можно поподробнее, чего именно вы хотите добиться?
Мне необходимо получить ряд модулей рис.0.
Необходимые мне примитивы достаются из папки libs, которые связываются с базой данных ace_plc.mdb. При вставке, можно выбрать лишь 1 модуль, как показано на рис.1. После его формирования, приходится в ручном режиме выбирать место на чертеже, что не даёт точности рис.2. Каким образом можно, вывести сразу n модулей одновременно рис.1; и заставить модуль автоматически привязываться к необходимым координатам рис.2?
Вставить несколько модулей PLC одновременно, по моему, нельзя, но для точного расположения модулей на чертеже я использую привязку к координатной сетке, обычно 5 мм.
Сохраните фрагмент схемы (компоновку контроллера) как библиотечный элемент и в дальнейшем используйте его, так можно создать библиотеку наиболее часто используемых компоновок. Второй вариант использовать не параметрические блоки, а "полные блоки", там вы вправе выставлять точки привязки так как вам нравиться.