собрал систему отопления, не могу пока разобраться.. каким образом можно рассчитать мощности радиаторов для каждого помещения?
|
собрал систему отопления, не могу пока разобраться.. каким образом можно рассчитать мощности радиаторов для каждого помещения?
1. расставляем по зданию Spaces (пространства).
2. Пространства объединяем в зоны.
3. Для пространств необходимо задать соответствующие свойства и расчётные условия (их назначение - офис, школа, учебный класс и т.п.) Важно понимать - что расчёт будет вестись по стандарту ASHRAE в соответствии с назначением помещения (есть таблицы, в которых прописано, какая температура должна быть в офисе или музее и т.п., сколько квадратных метров приходится на 1-го человека, минимальное количество свежего воздуха и т.д. Посмотреть эти таблицы можно в Справке).
4. Настраиваются свойства Зон.
5. Запускается расчёт (не забудьте выбрать соответствующий город из списка).
PS. Уважаемые модераторы, если возможно, вынесите пожалуйста этот вопрос в отдельную тему.
После того, как вы заполните всю необходимую информацию по зданию, на инструментальной палитре в разделе Mechanicals жмёте Heating and cooling loads. Появляется соответствующее окно приложения IES. Там добавляете дополнительные данные по вашему строению (они используются по умолчанию для тех помещений, информация по которым заполнена не до конца).Во вкладке Spaces/Zones смотрите данные по отдельным помещениям и основные параметры воздуха. Когда всё проверите - жмёте Calculate...получаете отчёт...
Несколько советов:
1. учтите, что в RevitMEP2009 инструмент Spaces (и сам создаваемый объект) - это не то же самое, что Комната в Revit Architectural. Я об этом писала в этой же теме выше.
2. Если виды прописаны в Браузере проекта по-русски, то скорее всего в отчёте вы увидите вместо наименования уровней иероглифы...(по крайней мере у меня эта проблема есть, скриншот см. ниже).
3. В здании не должно остаться "пустот"...т.е. во всех помещениях, межпотолочных пространствах, подвалах и т.д. должны быть расставлены Spaces.
Если Вас интересует сама методика расчёта, заходите в хэлп, открываете соответствующий раздел и жмёте на ссылку методички (она откроется в формате pdf). См. картинку ниже.
В этой темке разместила информацию по зонам, для чего они нужны и т.д. http://forums.augi.com/showthread.ph...773#post914773
Немного информации из Методического пособия по расчёту (Revit MEP ApacheLoads Calculation Methods), касающейся расчёта тепла на обогрев.
Heating Load Calculation.
For the heating loads calculation, weather variables are set to constant values, with
solar radiation set to zero, and internal gains are turned off. Room parameters that
have a time dependence, such as heating operation schedules, infiltration and
ventilation, are set to values applying at noon (local time) on a Monday, and held
constant. The simulation is then performed for these constant (steady state)
conditions.
Т.о., для расчёта тепла на обогрев используется постоянное значение температуры наружного воздуха. Солнечная радиация и внутренние теплопритоки (могут быть как положительными, так и отрицательными) не учитываются.
Heating loads are room loads and do not include losses due to outside air mechanical
ventilation. The sensible and latent room heat balances for the heating load
calculation are analogous to those described below in the context of cooling loads, but
simplified to the extent that there is no time dependence, and certain inputs – internal
and solar gains – are set to zero.
Если правильно поняла первое предложение, при расчёте расхода тепла не будет учитываться теплота, необходимая на обогрев наружного воздуха подаваемого системой вентиляции (если таковая имеется).