    Default RMEP: Расчет - Отопление

    собрал систему отопления, не могу пока разобраться.. каким образом можно рассчитать мощности радиаторов для каждого помещения?

  2. #2
    Member
    Join Date
    2008-04
    Location
    Moscow
    Posts
    43
    Login to Give a bone
    0

    Default Re: RMEP: Расчет - Отопление

    Quote Originally Posted by Tazmaniandevil View Post
    собрал систему отопления, не могу пока разобраться.. каким образом можно рассчитать мощности радиаторов для каждого помещения?
    1. расставляем по зданию Spaces (пространства).
    2. Пространства объединяем в зоны.
    3. Для пространств необходимо задать соответствующие свойства и расчётные условия (их назначение - офис, школа, учебный класс и т.п.) Важно понимать - что расчёт будет вестись по стандарту ASHRAE в соответствии с назначением помещения (есть таблицы, в которых прописано, какая температура должна быть в офисе или музее и т.п., сколько квадратных метров приходится на 1-го человека, минимальное количество свежего воздуха и т.д. Посмотреть эти таблицы можно в Справке).
    4. Настраиваются свойства Зон.
    5. Запускается расчёт (не забудьте выбрать соответствующий город из списка).

    PS. Уважаемые модераторы, если возможно, вынесите пожалуйста этот вопрос в отдельную тему.

  3. #3
    Active Member
    Join Date
    2008-06
    Posts
    64
    Login to Give a bone
    0

    Default Re: RMEP: Расчет - Отопление

    а сам рассчет выполняется каким образом?

  4. #4
    Member
    Join Date
    2008-04
    Location
    Moscow
    Posts
    43
    Login to Give a bone
    0

    Default Re: RMEP: Расчет - Отопление

    После того, как вы заполните всю необходимую информацию по зданию, на инструментальной палитре в разделе Mechanicals жмёте Heating and cooling loads. Появляется соответствующее окно приложения IES. Там добавляете дополнительные данные по вашему строению (они используются по умолчанию для тех помещений, информация по которым заполнена не до конца).Во вкладке Spaces/Zones смотрите данные по отдельным помещениям и основные параметры воздуха. Когда всё проверите - жмёте Calculate...получаете отчёт...
    Несколько советов:
    1. учтите, что в RevitMEP2009 инструмент Spaces (и сам создаваемый объект) - это не то же самое, что Комната в Revit Architectural. Я об этом писала в этой же теме выше.
    2. Если виды прописаны в Браузере проекта по-русски, то скорее всего в отчёте вы увидите вместо наименования уровней иероглифы...(по крайней мере у меня эта проблема есть, скриншот см. ниже).
    3. В здании не должно остаться "пустот"...т.е. во всех помещениях, межпотолочных пространствах, подвалах и т.д. должны быть расставлены Spaces.

    Если Вас интересует сама методика расчёта, заходите в хэлп, открываете соответствующий раздел и жмёте на ссылку методички (она откроется в формате pdf). См. картинку ниже.
    Attached Images Attached Images

  5. #5
    Member
    Join Date
    2008-04
    Location
    Moscow
    Posts
    43
    Login to Give a bone
    0

    Default Re: RMEP: Расчет - Отопление

    В этой темке разместила информацию по зонам, для чего они нужны и т.д. http://forums.augi.com/showthread.ph...773#post914773

  6. #6
    Member
    Join Date
    2008-04
    Location
    Moscow
    Posts
    43
    Login to Give a bone
    0

    Default Re: RMEP: Расчет - Отопление

    Немного информации из Методического пособия по расчёту (Revit MEP ApacheLoads Calculation Methods), касающейся расчёта тепла на обогрев.
    Heating Load Calculation.
    For the heating loads calculation, weather variables are set to constant values, with
    solar radiation set to zero, and internal gains are turned off. Room parameters that
    have a time dependence, such as heating operation schedules, infiltration and
    ventilation, are set to values applying at noon (local time) on a Monday, and held
    constant. The simulation is then performed for these constant (steady state)
    conditions.
    Т.о., для расчёта тепла на обогрев используется постоянное значение температуры наружного воздуха. Солнечная радиация и внутренние теплопритоки (могут быть как положительными, так и отрицательными) не учитываются.

    Heating loads are room loads and do not include losses due to outside air mechanical
    ventilation. The sensible and latent room heat balances for the heating load
    calculation are analogous to those described below in the context of cooling loads, but
    simplified to the extent that there is no time dependence, and certain inputs – internal
    and solar gains – are set to zero.
    Если правильно поняла первое предложение, при расчёте расхода тепла не будет учитываться теплота, необходимая на обогрев наружного воздуха подаваемого системой вентиляции (если таковая имеется).

Similar Threads

  1. Расчёт по штамповке
    By konovalov_vv in forum Inventor - General
    Replies: 1
    Last Post: 2010-05-21, 09:54 AM
  2. Replies: 1
    Last Post: 2010-02-09, 04:33 PM
  3. Расчет: Инсоляция - КЕО?
    By prozion1 in forum Revit - Platform
    Replies: 3
    Last Post: 2009-12-10, 09:54 AM
  4. RMEP: Подпольное отопление
    By mitich in forum Revit - Platform
    Replies: 1
    Last Post: 2009-06-20, 06:21 AM
  5. RMEP: Отопление - Проверка системы
    By Tazmaniandevil in forum Revit - Platform
    Replies: 21
    Last Post: 2009-04-17, 02:48 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •